Normaal Topic Wisselspoelen tegen oververhitting beveiligen (Gelezen 6.111 keer)
Schipper
God Member
*****
Offline



Posts: 569
Sloot zich aan bij: 16.10.2005
Wisselspoelen tegen oververhitting beveiligen
30.08.2011 om 15:04:38
Post gereedschap
Wisselspoelen (ook eindafgeschakelde) willen nog wel eens doorbranden als er te lang een schakelsignaal naar de spoel gestuurd wordt.
Dit is eenvoudig tegen te gaan door een zelfherstellende zekering van 0.7Amp  in het circuit van de wisselspoel op te nemen.
Plaats deze zekering in de middendraad van de wisselspoel.
Bij Polaire wissels (LGB en KATO) de zekering in een van de 2 schakeldraden naar de wisselspoel opnemen.
 
Wordt een wissel door het systeem van Mecktronics aangestuurd, dan kan de zekering geplaatst worden in de WP aansluiting van de wisselspoel en bij gebruik making van RWS-P en WIS-P schakelingen in de WP aansluiting naar deze laatstgenoemde printen.
 
Elke wisselandrijving dient apart van een zekering voorzien te zijn.
Het schakelsignaal is normaalgesproken maar een kort signaal en een zekering van 0.7Amp zal niet gelijk aanspreken. Blijft het signaal echter even te lang aanhouden dan zal de zekering aanspreken en de stroomtoevoer naar de wisselspoel afbreken.
 
Een zelfherstellende zekering kost tussen de € 0.80 en € 1.00 bij Mecktronics, hetgeen altijd vele malen goedkoper is als de aanschaf van een nieuwe wisselspoel.
Uiteraard zullen deze zekeringen ook wel ergens anders te koop zijn.
 
Naast de kosten besparing is in sommige gevallen het werk om een wisselspoel te vervangen ook een reden om hier een afweging op te baseren. Er zijn. met name op wat grotere banen, vaak wel een of meerdere wissels te vinden welke moeilijk te bereiken zijn om er een wisselspoel van te vervangen.
 
Groet, Schipper
  
Terug naar de Top
 
IP Gelogd
 
Coen
Full Member
***
Offline



Posts: 118
Sloot zich aan bij: 24.10.2007
Re: Wisselspoelen tegen oververhitting beveiligen
Reageer #1 - 31.08.2011 om 21:58:57
Post gereedschap
Hallo Schiipper,
 
Het verbranden van wisselspoelen zal niet inalle gevallen kunnen worden voorkomen door deze zelfhherstellende zekering (ook wel multifuse genoemd)
 
 
Immes een stroom van 0,7 A bij een spoelspanning van bv 16 V neemt een vermogen op van 11,2 Watt. 
 
Pas als de wissel geschakeld wordt met een puls wordt de oververhiiting voorkomen zoals binj de WIS gescheidt.
 
Bij een RWS kan volgens mij dan een ELCO in de WP lijn wprden opgenomen , dan wordt de stroom begrenst door het oplladen van deze elco voor het ontladen van deze elco wel een weerstand van bv 1 Kohm parallel aan deze elco schakelen.
 
  Groet coen
  
Terug naar de Top
 
IP Gelogd
 
Schipper
God Member
*****
Offline



Posts: 569
Sloot zich aan bij: 16.10.2005
Re: Wisselspoelen tegen oververhitting beveiligen
Reageer #2 - 31.08.2011 om 22:18:43
Post gereedschap
Hallo Coen,
 
Het principe van de beveiliging mbv de zekering heb ik opgedaan in een Duits tijdschrift.
Daarin werd aangegeven dat bij testen van deze opzet de spoelen onbeschadigd bleven.
Maar als jij er van overtuigd bent dat de opzet met de Elco een beter resultaat oplevert dan moeten wij dit natuurlijk aanbevelen.
Het gaat er om de beste (en zo goedkoop mogelijke) oplossing voor de beveiliging aan te bevelen.
 
Had jij een bepaalde waarde voor de te gebruiken Elco in gedachten?
Dan ga ik daar zeker even verder mee experimenteren.
 
Groet, Schipper.
  
Terug naar de Top
 
IP Gelogd
 
Coen
Full Member
***
Offline



Posts: 118
Sloot zich aan bij: 24.10.2007
Re: Wisselspoelen tegen oververhitting beveiligen
Reageer #3 - 01.09.2011 om 21:38:31
Post gereedschap
Hallo Schipper
 
Nog even aanvullend 
 
De zekering zal best werken bij spoelstromen > 1A dus laagohmige spoelen
echter als de stroomwaarde rond de 0,7A ligt bestaat de kans nog steeds.
 
Zoals ik al schreef is de sturing dmv de WIS en WIS-P een impuls.
alleen bij de RWS en RWs-P bestaat de kans op oververhitting.
 
het mooiste zou zijn om aan de ingang van de RWS een impuls schakeling toe te voegen.
echter is dit wel de duurste.
 
De elco in serie zal in de buurt zitten van 2200 á 3300 uF met een parallel weerstand van 120 Ohm
Figuur 1
 
Een alternatieve voeding (WP) kan gevormd worden uit één diode, één weerstand en één Elco,
welke dan de voeding vormt voor de RWS.
 
Het wissel wordt dan gevoed door de ontlading van de elco en de uiteindelijke stroom begrensd door 
de weerstand. Na het schakelen kan de elco via de weerstand weer opgeladen worden.
Eventueel kunnen er meerdere RWS'n gevoed kunnen worden. 
 
Deze vindt je ook als deel van de wisselvolgschakelingm welke door conrad geleverd wordt.
 
Figuur 2
 
Groeten Coen
  

WP_tbv_RWS_-P_.PNG ( 5 KB | 568 Downloads )
WP_tbv_RWS_-P_.PNG
Terug naar de Top
 
IP Gelogd
 
Schipper
God Member
*****
Offline



Posts: 569
Sloot zich aan bij: 16.10.2005
Re: Wisselspoelen tegen oververhitting beveiligen
Reageer #4 - 02.09.2011 om 13:33:24
Post gereedschap
Hallo Coen,
 
Hartelijk dank voor jouw duidelijke uitleg.
Hier kunnen, net als ik, ook de mede hobbyïsten wel hun voordeel mee doen.
Dit soort opzetjes blijft toch gemiddeld altijd wel goedkoper als een nieuwe wisselspoel van de meeste merken.
 
Groet, Schipper
  