Pagina index wisselen Pagina's: 1 Verstuur TopicPrint
Normaal Topic Seinverlichting (Gelezen 3.065 keer)
Schipper
God Member
*****
Offline



Posts: 569
Sloot zich aan bij: 16.10.2005
Seinverlichting
16.10.2005 om 16:26:01
Post gereedschap
Bij het gebruik van SSS-schakelingen als aansturing van Viessmann seinen blijkt dat veelal zowel het rode als groene licht gelijktijdig brandt.
Welke aanpassing op de print van de SSS-schakeling kan dit verhelpen.
 
Schipper
  
Terug naar de Top
 
IP Gelogd
 
Mecktronics
Forum Administrator
*****
Offline



Posts: 86
Locatie: Wieringerwaard
Sloot zich aan bij: 07.08.2005
Re: Seinverlichting
Reageer #1 - 16.10.2005 om 18:42:22
Post gereedschap
Geachte Schipper,
 
Soms komt het inderdaad wel eens voor dat het lijkt dat het rode en het groene sein tegelijkertijd brandt. Dit kan opgelost worden door de weerstand van 22K die vlakbij de R-aansluiting zit te vervangen door een weerstand van 100K.
 
Met vriendelijke groet,
Marcel
  

------ www.mecktronics.nl ------